我是好人 2012-11-07 10:54:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 2回答
板負筋設置問題
本工程選用11G土建,工程設置中在“單邊標注支座負筋標注長度位置”中選擇了“負筋線長度”,在“單邊標注負筋錨入支座長度”中選了“能直錨就直錨,否則按公式計算ha-bhc+15d",可是匯總計算后在“編輯鋼筋”功能中看到“公式描述”中兩個彎折都是60即板厚-2*保護層,而不是“能直錨就直錨,否則按公式計算ha-bhc+15d",因為支座處的梁寬是300,所以我覺得支座處的負筋彎折應該是300-2*保護層+15*d,為什么軟件匯總后是60呢?敬請各位老師指點,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:你定義負筋時選擇為支座內邊線就是按你的要求計算的了,不能按“負筋線長度”來定義。,
2012-11-07 11:03:25
-
根據鋼筋圖集,“單邊標注負筋錨入支座長度”應該選擇la,既錨固長度,由此計算出的長度就是300-2*保護層+15*d了。
2012-11-07 11:01:25