11****@qq.com 2012-11-06 15:22:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2521查看 3回答
剪力墻的鋼筋怎么會伸進連梁里呢?
剪力墻的水平筋伸到連梁里去了。不得了了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
目前軟件只要你在連梁屬性中不輸入側面構造筋,軟件會按剪力墻水平考慮通長計算過去。這符合圖紙規范要求。 現場施工一般分開施工的,你可以分開計算,在連梁屬性里按圖紙要求輸入側面筋即可
2012-11-06 16:10:40
-
剪力墻的水平筋伸到連梁里去了。不得了了? 如果不想讓剪力墻的鋼筋伸到連梁,你在連梁的側面輸入上連梁的側面鋼筋就解決了。這樣墻的水平鋼筋就不會伸進去了。
2012-11-06 15:29:54
-
你好:按規范(平法)要求,連梁,暗梁范圍內的墻水平筋應該是連續通過的,所以軟件計算是沒有問題的。
2012-11-06 15:32:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看