xagcc 2012-11-01 11:55:03 | 陜西省 其他專業 | 552查看 1回答
施工現場安全管理措施——電氣工程安全技術措施
施工現場安全管理措施——電氣工程安全技術措施
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣工程安全技術交底
(一)安全技術要求:
防止電氣工作中的事故,確保人身安全和設備安全,在技術上應滿足以下方面要求:
1.對地面之間裸露和人體容易觸及的帶電設備要采取可靠的保護措施。
2.設備的帶電部分對地和其它部分相互間要保持一定的距離。
3.對易產生過電壓危害的電力系統采取避雷裝置、保護間隙等過電壓保護裝置。
4.對低壓電力系統采用接地、接零保護。
5.對各種高壓用電設備采用熔斷器、自動開關、斷電等不同類型的保護措施,對低壓用電設備則采用相應的低壓電器進行保護。
6.在電氣設備系統和有關工作場所裝設安全標志。
7.根據電氣設備的特性和要求可采取特殊的安全措施。
(二)安全技術措施:
1.絕緣:即用絕緣物把帶電體保護起來,防止直接觸及帶電體。使用絕緣一要注意絕緣的電壓等級;二要重視對絕緣的保護;三要防止絕緣層內受潮導致絕緣外皮帶電。
2.屏護:即用屏障或圍欄防止觸及帶電體。它們的作用是防止無意觸及帶電體,使人意識到超越屏障圍欄會發生危險。
3.間隔;即保持有效間隔,以防止無意觸及帶電體,凡易于接近的帶電體,應保持在手臂所及范圍之外。
4.安全電壓:即根據場所特點,按照安全操作規程的規定,采用相應等級的安全電壓。
5.保護接零:作用主要在于使漏電設備形成相零短路,迫使熔絲熔斷或繼電器動作,切斷故障電壓,其次還能降低故障設備的對地電壓,以降低人體接觸電壓。
6.保護接地:作用主要是把漏電設備的對地電壓限制在安全范圍以內,其次也可迫使小容量設備的熔絲熔斷或繼電器動作,切斷故障電源。
(三)防止間斷電擊的措施:必須能夠達到以下三個方面,才為有效措施:
1)自動切斷漏電設備的電源;
2)降低漏電設備金屬外殼的對地電壓;
3)使人體接觸電壓或跨步電壓限制在安全范圍以內。
7.漏電保護裝置:
1)靈敏度要正確可靠、合理。靈敏度過高會在運行中不適當?shù)仡l繁動作,影響正常工作;靈敏度過低,又可能在觸電事故中失去保護作用。從保護人身安全可靠性發現,漏電保護裝置的動作電流應在15~50毫安范圍之內。為避免誤動作,要求漏電保護安裝的不動作電流不低于動作電流的1/2。
2)漏電保護裝置的動作時間決定于保護要求,均不應低于0.1秒。
3)有必要的裝置監視設備,以防運行狀態改變時,失去保護作用。
4)要正確安裝和維護,滿足它對接地裝置、接地引線、線路走向和負荷平衡方面的具體要求,以免誤動作或不動作。
5)漏電保護裝置對人身安全、減少設備事故有一定的作用,但不能對兩相觸電,或觸及一相一零等提供保護。2012-11-01 11:55:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看