1.在施工組織設計中應確定用于現場施工的登高和攀登設施。現場登高應借助建筑結構或腳手架上的登高設施,也可采用載人的垂直運輸設備。進行攀登作業時可使用梯子或采用其他攀登設施。
2.柱、梁和行車梁等構件吊裝所需的直爬梯及其他登高用拉攀件,應在構件施工圖或說明內作出規定。
3.攀登的用具,供人上下的踏板其結構構造上必須牢固可靠。當梯面上有特殊作業,重量超過規定荷載時,應按實際情況加以驗算。
4.梯腳底部位應堅實,不得墊高使用。梯子的上端應有固定措施。立梯工作角度為75°±5°為宜,踏板上下間距以30cm為宜,不得有缺檔。
5.梯子如需接長使用,必須有可靠的連接措施,且接頭不得超過1處。連接后梯梁的強度,不應低于單梯梯梁的強度。
6.折梯使用時上部夾角以35°~45°為宜,鉸鏈必須牢固,并應有可靠的拉撐措施。
7.固定式直爬梯應用金屬材料制成。梯寬不應大于50cm,支撐應采用不小于∟70×6的角鋼,埋設與焊接均必須牢固。梯子頂端的踏棍應與攀登的頂面齊平,并加設1~1.5米高的扶手。
8.使用直爬梯進行攀登作業時,攀登高度以5米為宜;超過5米時,應加設護籠;超過8米時,必須設置梯間平臺。
9.作業人員應從規定的通道上下,不得在陽臺之間非規定通道進行攀登,也不得任意利用吊車臂架等施工設備進行攀登。上下梯子時,必須面向梯子,且不得手持器物。
10.鋼柱安裝登高時,應使用鋼掛梯或設置在鋼柱上的爬梯。鋼柱的接柱時應使用梯子或操作臺。操作臺橫桿高度,當無電焊防風要求時,其高度不宜小于1米;有電焊防風要求時,其高度不宜小于1.8米。
11.登高安裝鋼梁時,應視鋼梁高度,在兩端設置掛梯或搭設鋼管腳手架。梁上需行走時,其一側的臨時護欄橫桿可采用鋼索,當改用扶手繩時,繩的自然下垂度不應大于1/20,并應控制在10cm以內。
12.鋼屋架的安裝,應遵守下列規定:
在屋架上下弦登高操作時,對于三角形屋架應在屋脊處,梯形屋架應在兩端,設置攀登時上下的梯架。材料可選用毛竹或原木,踏步間距不應大于40cm,毛竹梢徑不應小于70mm。
屋架吊裝以前,應在上弦設置防護欄桿。應預先在下弦掛設安全網;吊裝完畢后,即將安全網鋪設固定。2012-11-01 11:50:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看