    管道試壓是管道工程中不可忽視的一個環節,管道試壓常采用水壓試驗。根據場地實際條件,可利用的試壓水源,組成管道系統的配件和附件(閥門、井室)的數量,管道各部位的高差情況等條件決定試壓的長度。

    一、管道水壓試驗前必須具備的條件

    1、水壓試驗前必須對管道節點、接口、支墩等及其他附屬構筑物的外觀進行認真的檢查。

    2、對管道的排氣系統(排氣閥)進行檢查和落實。

    3、落實水源、試壓設備、放水及量測設備是否準備妥當和齊全,工作狀況是否良好。

    4、準備試壓的管段其管頂以上的回填土的厚度應不少于0.5M。(接口處不填)

    5、試壓管段的所有敞口應堵嚴,不能有漏水現象。

    6、試壓管段不得采用閘閥作試壓堵板。

    二、對試壓管段的后背的要求

    進行水壓試驗時,在水的壓力的作用下,管端將產生巨大的推力,該推力全部作用在試壓段的后背上,如后背不堅固,管段將產生很大的縱向位移,導致接口拔出,甚至于管身產生環向開裂,極易引起安全事故,必須加以重視。

    1、試壓后背必須設在原狀土上,當土質松軟時,應采取混凝土、鋼筋混凝土墻、板柱或換土夯實等加固措施,以保證后背穩定。

    2、試壓后背墻必須平直與管道軸線垂直。

    3、用天然土作試壓后背時,要保留710M的溝槽原狀土不開挖。

    4、后背支撐的形式:用工字鋼縱橫交錯排列緊貼于土壁上,用千斤頂支撐在堵頭,千斤頂的數量可根據頂力的大小,選用一個或多個千斤頂。

    三、試壓裝置

    1、壓力表:彈簧壓力表的精度不能低于1.5級,即壓力表最大允許誤差不超過最高刻度的1.5%。最大量程應為試驗壓力的1.5倍。為方便讀數,表殼的公稱直徑不應小于150mm。且在使用前應校正。

    2、加壓泵:采用多級離心泵。

    3、加壓泵、壓力表應安裝在試驗段下游端部與管道軸線垂直的支管上。

    4、試壓堵板:堵板必須有足夠的強度,試壓過程中,堵板不能變形,與管道的接口處不能漏水。

    四、試壓時的要求

    1、管道實驗壓力為管道特性壓力+2巴。

    2、管道充水:管道試壓前3天,向試壓管道充水,充水時水自管道低端流入,并打開排氣閥,當充水至排出的水流中不帶氣泡且水流連續時,關閉排氣閥,停止充水。試壓前管道充水浸泡的時間不少于48小時。

    3、升壓:水壓試驗前,應多次進行初步升壓試驗方可將管道內的氣體排盡,當且僅當確定管道內的氣體排盡后,才能進行水壓試驗。出現下列3種情況表明管道內的氣體未排干凈,應繼續排氣:A、升壓時,水泵不斷充水,但升壓很慢;B、升壓時,壓力表指針擺動幅度很大且讀數不穩定;C、當升壓至80%時,停止升壓,打開放水閥門,水柱中有“突突”的聲響并噴出許多氣泡。升壓時要分級升壓,每次以0.2Mpa為一級,每升一級檢查后背、管身及接口,當確定無異常后,才能繼續升壓。水壓試驗時,后背頂撐和管道兩端嚴禁站人。水壓試驗時,嚴禁對管身、接口進行敲打或修補缺陷,遇有缺陷時,應作出標記,卸壓后才能修補。

    五、水壓試驗的要求和標準

    1、在整個試壓期間,不論管段有多長,壓力下降值不超過0.3巴。

    2、在實驗壓力下,管段不得出現裂縫、變色、滲漏等現象。

    六、試壓報告

    每次試壓必須出具業主和承包商認可的報告。包括以下內容:

    1、試壓日期,編號。

    2、試壓管段的準確位置。

    3、試壓草圖,標明管道安裝順序、接頭、閥門、儀器的數量和特性。

    4、試壓持續時間、壓力、結論。

    5、修理的決定。