cy1990 2012-05-10 22:18:36 | 陜西省 其他專業 | 1844查看 7回答
水壓試驗問題
消火栓系統與噴淋系統需要水壓試驗嗎?什么情況需要水壓試驗 定額中九、管道安裝項目內包括的水壓試驗內容主要是配合主干管及立管安裝時的壓力試驗,施工完成后的整體壓力試驗應按第六冊《工業管道工程》定額相應項目另行計算。咋解釋
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
管路安裝完畢后,都是需要進行水壓試驗的。
2012-05-10 22:20:00
-
消火栓系統與噴淋系統工程在隱蔽檢驗前一定要做壓力實驗和嚴密性試驗,否則無法通過驗收。如果執行第六冊中管道安裝的相關子目,就應套壓力試驗。如果套第七冊管道安裝的相關子目,就不必套壓力試驗的子目,已包括在管道安裝中。各冊用各冊的說明,不能混用,并不矛盾。 以下是兩冊有關試壓的定額說明
2012-05-11 16:18:59
-
這條各地有不同的解釋,絕大多數地區的管道安裝都包括了壓力試驗,不能再重復計算的。
2012-05-11 06:46:26
-
管道安裝后一般都要進行水壓試驗的 定額子目中已經包含了該費用,你就不用再計算該費用了
2012-05-11 07:19:28
-
消火栓系統與噴淋系統需要水壓試驗只要設計承壓的管道系統都情況需要水壓試驗,(排水承壓管是進行通球試驗) 定額中九、管道安裝項目內包括的水壓試驗內容主要是配合主干管及立管安裝時的壓力試驗,施工完成后的整體壓力試驗應按第六冊《工業管道工程》定額相應項目另行計算。就是說 整體壓力試驗 執行第六冊。 對于第八冊而言,整體實驗也包括了,你可以查查說明。
2012-05-11 08:04:28
-
按照安裝工藝和規范要求管道安裝完畢需要水壓試驗等的檢驗、檢測、調試;單是計價時定額(消防分冊)應該是包括了水壓試驗的費用,套用定額和計算工程量時不應重復計算吧!
2012-05-11 09:16:06
-
定額已經包括了,不需再計算。
2012-05-11 08:49:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看