野牛 2009-12-25 17:31:19 | 陜西省 其他專業 | 1249查看 6回答
空調水管道進行了兩次整體水壓試驗,問該不該給第二次整體打壓試驗費
(空調水管道進行了兩次整體水壓試驗,問該不該給第二次整體打壓試驗費)因甲方原因。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個需要要的,但要辦理簽證。因為空調水管道因甲方的原因進行了兩次整體水壓試驗。所以此費用應有甲方承擔。
2009-12-25 17:35:43
-
因為是甲方原因所以就要給的
2009-12-25 17:53:45
-
空調水管道進行了兩次整體水壓試驗,問該不該給第二次整體打壓試驗費 回答:空調水管道因甲方的原因進行了兩次整體水壓試驗,但,要分清楚甲方為什么要求進行第二次整體打壓,如果第一次打壓是滿足設計要求的話,甲方強制要求第二次整體打壓的話,那么甲方就要承擔第二次的試驗費。
2009-12-25 19:16:31
-
空調水管道進行系統水壓試驗,屬于施工方的正常工作范圍時,無論過程次數多少,直至試驗合格為止都只能計算一次。如果試驗合格后試壓記錄等資料以及簽字手續完善,而因甲方的原因和責任再要求或出現的再一次試驗時,就必須再進行一次費用計算。
2009-12-26 09:12:53
-
如果是甲方原因造成的,毫無疑問是計取兩次試壓費用的。
2009-12-25 19:38:29
-
如你述情況屬實,則計取相關費用
2009-12-26 09:52:40