-
xagcc 2012-10-19 15:25:26 | 陜西省 其他專業 | 1689查看 1回答
電氣給排水工程施工方案
電氣給排水工程施工方案
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、編制依據
1.1 施工圖
表1-2
圖紙名稱
圖紙編號
出圖日期
xxx
xx座機電施工圖(B)
200x年x月x日
1.2 適用于本工程的主要標準、法律法規、規范規程、圖集及有關文件
表1-3
類別
名 稱
編 號
國家
建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范
GB50242-2002
國家
通風與空調工程施工質量驗收規范
GB50243-2002
國家
建筑電氣工程施工質量驗收規范
GB50303-2002
國家
智能建筑工程質量驗收規范
GB50339-2003
國家
民用閉路監視系統工程技術規范
GB50198-94
國家
有線電視系統工程技術規范
GB50200-94
國家
有線電視廣播系統技術規范
GB50194-93
國家
火災自動報警系統施工及驗收規范
GB50166-92
國家
建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范
GB/T50312-2000
國家
電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范
GB50168-92
國家
電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規范
GB50254-96
國家
電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范
GB50169-92
國家
電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范
GB50170-92
國家
電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范
GB50171-92
地方
建筑安裝分項工程施工工藝規程(第六、七分冊)
DBJ/T01-26-2003
2 工程概況
2.1工程項目基本情況
表2-1
序號
項 目
內 容
1
工程名稱
xxx
2
地理位置
xxx
3
建設單位
xxx
4
設計單位
xxx
5
勘察單位
xxx
6
監督單位
xxx
7
監理單位
xxx
8
施工總包
xxx
9
施工分包
xxx
10
建筑功能
xxx
11
合同工期
xxx
12
合同質量目標
xxx
13
合同承包范圍
電氣工程、給排水工程等
3. 主要施工方法和技術措施
3.1 給排水各系統安裝施工方案
1、衛生間施工
衛生間施工采用小流水段施工方法。
A 衛生間給排水管道安裝
⑴做好樓板預留洞。
⑵排水管道安裝前對土建協商作出放線要求,找好衛生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安裝,并在土建封堵樓板洞前再次核定坐標是否準確。
⑶所有管道均采用暗裝方式敷設,立管設于管井內,支干管在吊頂內敷設,衛生器具的連接管則埋墻敷設。在衛生間墻體砌完后,按照各種潔具給水的安裝尺寸在墻上開槽,管道沿槽安裝,并按照墻體裝飾面的厚度預留好尺寸,將管口用絲堵封好。
B.衛生器具的安裝
⑴安裝的工藝流程:
安裝準備 →衛生器具及配件檢驗 →衛生器具的安裝 →衛生器具配件預裝 →衛生器具穩裝 →衛生器具與墻體地坪處理 →衛生器具外觀檢查 →通水試驗
⑵施工要點
①所有與衛生器具連接的管道水壓試驗、閉水試驗己完畢,并己辦好預、隱預檢手續后進行衛生器具的安裝。衛生器具在穩裝前應進行檢查、清洗。配件與衛生器具應配套,部分衛生器具應進行預制后再安裝。
②衛生器具的排水出口與排水管道的承口的連接必須嚴密不漏。
③安裝中應滿足如下要求:位置正確,安裝穩定,外觀端正,嚴密性,可拆性能好,安裝后防堵塞。
④衛生器具的安裝必須在允許偏差之內,衛生器具安裝允許偏差如下表:
項 目
允許偏差(mm)
坐標
單排 10 成排 5
標高
單排 ±15
器具水平度
成排 ±10
器具垂直度
3
⑶洗滌盆安裝
①洗滌盆產品應平整無損裂。排水栓應有不小于8mm直徑的溢流孔。
②排水栓與洗滌盆連接時排水栓溢流孔應盡量對準洗滌盆溢流孔以保證溢流部位暢通,鑲接后排水栓上端面應低于洗滌盆底。
③托架固定螺栓可采用不小于6mm的鍍鋅開腳螺栓或鍍鋅金屬膨脹螺栓(如墻體是多孔磚,則嚴禁使用膨脹螺栓)。
④洗滌盆與排水管連接后應牢固密實,且便于拆卸,連接處不得敞口。洗滌盆與墻面接觸部應用硅膏嵌縫。
⑤如洗滌盆排水存水彎和水龍頭是鍍絡產品,在安裝時不得損壞鍍層。
⑷大便器安裝
①大便器安裝前,應根據房屋設計,劃出安裝十字線。設計上無規定時,蹲式大便器下水口中心距后墻面最小為:陶瓷水封660mm,鑄鐵水封620mm,左右居中。
②蹲式大便器安裝四周在打混凝土地面前,應抹一圈厚度為3.5mm麻刀灰,兩側磚擠牢固。
③蹲式大便器水封上下口與大便器或管道連接處均應填塞油麻兩圈,外部用油膩子或紙盤白灰填實密封。
④安裝完畢,應作好保護。
⑸小便器安裝
①安裝前先檢查給、排水預留管口是否在一條垂線上,間距是否一致,符合要求后按照管口找出中心線,將下水管周圍清理干凈,取下臨時管堵,抹好油灰,在立時小便器下鋪墊水泥、白灰膏的混合灰(比例1:5)。將立式小便器穩裝找平、找正;立式小便器與墻面、地面縫隙嵌入白水泥漿抹平、抹光。
②小便器上水管一般要求暗裝,用角鋼與小便器連接。
③角閥出水口中心應對準小便進出口中心。
④配管前應在墻上劃出小便器安裝中心線,根據設計高度確定位置,劃出十字線,按小便器中心線打眼、打如木針或塑料膨脹螺栓。
⑤用木螺釘加尼龍熱圈輕輕將小便器擰靠在木磚上,不得偏斜、離斜。
⑥小便器排水接口為承插口時,應用油膩子封閉。
⑹洗臉盆安裝
①首先安裝臉盆下水:先將下水口根母、眼圈、膠墊卸下,將上墊墊好油灰后插入臉盆排水口孔內,下水口內的溢水口要對準臉盆排水口中的溢水口眼,外面加上墊好的油灰的墊圈,套上眼圈,帶上跟母。再用自制扳手卡住排水口十字筋,用平口扳手上跟母至松緊適度。
②然后安裝臉盆水嘴:先將水嘴根母、鎖母卸下,在水嘴根部墊好油灰,插入臉盆給水孔眼,下面再套入膠墊眼圈,帶上根母后左手按住水嘴,右手用自制的八字死扳手將鎖母緊至松緊適度。
③接著進行臉盆安裝:先進行支架安裝,。按照排水管口中心在墻上畫出豎線,由地面向上量出規定的高度,畫出水平線,根據盆寬在水平上畫出支架的位置,然后將臉盆支架用帶有鋼墊圈的木螺釘固定在預埋的木磚上以栽牢墻面上,再把臉盆置于支架上找平找正,將架鉤鉤在盆下固定孔內,擰緊盆架的固定螺栓,找平正。
④然后安裝洗臉盆的排水管:在臉盆排水絲口下端涂鉛油,纏少許麻絲,將存水彎上接擰在排水口上(P型直接把存水彎立節擰在排水口上),松緊適度,再將存水彎下節的下端纏油麻后插在排水管口內,將膠墊放在存水彎的連接處,把鎖母用手擰緊后調直找正,再用扳手擰緊至松緊適度,用油灰將下水管口塞嚴、抹平。洗臉盆與排水栓連接處應用侵油石棉橡膠板密封。
⑤最后安裝洗臉盆的給水管:首先量好尺寸配好短管,裝上角閥,再將短管另一端絲扣處涂油、纏麻,擰在預留給水管口(如果是暗裝管道帶護口盤,應先將護口盤套在短節上,管子上完后將護口盤內填滿油灰,向墻面找平、按實,清理外溢油灰)直松緊適度。將銅管(或塑料管)按尺寸斷好,將角閥與水嘴的鎖母卸下,背靠背套在銅管(或塑料管)上,分別纏好油盤根繩或鉛油麻線,上端插入水嘴根部,下端插入角閥中口,分別擰上、下鎖母至松緊適度,找直、找正,并將外露麻絲清理干凈。
2、管道安裝
1 工藝流程
⑴給水管道工藝流程
預制加工→干管安裝→立管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐→保溫→管道沖洗→配件安裝
⑵排水管道工藝流程
管道預制→干管安裝→立管安裝→支管安裝→灌水、通球試驗
2 給排水管道安裝:
⑴給排水干管安裝:
安裝前先檢查預留洞口,以設計尺寸確定位置,修改洞口。給水干管安裝時一般從總進入口開始操作,總進口端頭加臨時絲堵以備試壓用。管道預制后、安裝前做好防腐,絲扣連接管道抹鉛油纏麻,然后用管鉗上緊,安裝后找直找正。排水管應用兩個45度彎頭連接。排出管安裝時,出墻管口堵好,以便做閉水試驗。
⑵給排水立管安裝:
給排水立管宜分主管、支立管分步預制安裝。安裝前先檢查預留洞口,以設計尺寸確定位置,修改洞口。安裝時,若需打洞,洞口直徑不應過大,并且不得隨意切斷樓板鋼筋。必須切斷時,需在立管安裝后焊接加固。立管安裝先每層從上至下統一安裝卡件,然后安裝立管,安裝完后用線墜吊直找正。冷熱水立管安裝要求熱水管在左,冷水管在右。給水立管每層設管卡,高度距地面1.5~1.8m。排水立管應每層設檢查口,高度距安裝地面1m。
⑶給排水支管安裝:
給水支管安裝前核定各衛生潔具冷熱水預留口高度、位置,找平正后栽支管卡件。冷熱水支管安裝要求熱水管在上,冷水管路設在下。排水支管先安裝管道,調好坡度,再固定卡架。排水支管一定要按規定的坡度進行安裝,不允許有倒坡、平坡的現象。
⑷其它:
給水干管按0.002-0.003坡度敷設,坡向泄水裝置。
排水管坡度應符合施工規范規定。坡度過小或倒坡均會影響使用效果。
3 管道安裝時應注意以下幾點:
水平安裝的管道要有適當的坡度,給水橫管以0.002~0.005的坡度坡向泄水裝置或配水點,給水引入管應有不小于0.003的坡度坡向室外給水管網。排水管道坡度按管徑不同,以圖紙給出的坡度選取。給排水室內管道圖紙標高為管道中心標高。
沿墻面或樓面敷設的管道采用管卡固定,管卡用鋼釘或膨脹螺絲,固定在依托墻體或樓板上。
4 懸吊安裝的管道或管外有保溫層的管道,應采用吊架或托架來固定管道。管道固定件的最大間距應符合規定。在三通、彎頭等管件處和管道彎曲部位,應增設固定件。安裝后的管道,嚴禁攀踏或借作它用。
5 暗設的管道應經水壓試驗合格和檢查無滲漏后,再進行填封管槽及粉刷或貼飾面層施工。
6 穿越管道的孔洞,當無防水要求時,可用1:2水泥砂漿填實;當有防水要求時,應采用膨脹水泥配制1:2水泥砂漿填實,并在板面抹三角灰。
7 管道安裝完,檢查坐標、標高、預留口位置和管道變徑等是否正確,然后找直,用水平尺校對復核坡度,調整合格后,再調整吊卡螺栓U形卡,使其松緊適度,平正一致。
8 擺正或安裝好管道穿結構處的套管,填堵管洞,預留口處加好臨時管堵。
3.鋼塑管道施工
A、鋼塑復合管應選用下列施工機具:
①切割應采用金屬鋸;
②套絲應采用自動套絲機;
2012-10-19 15:25:26
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看