    XX坐落在XX風景區內,由于其供水水源依靠地表水,而XX景區地帶主要為巖面,蓄水能力差,現有水庫(池)等容積無法滿足枯水期供水要求。水資源問題一直困擾和制約著它的發展,加之改擴建后XX增加了50多個房間,更加劇了水資源的供需矛盾。同時原污水處理設施已不能滿足現有負荷要求,且因年久失修已停止運行,污水處理設施需進行徹底改造,趁本次污水處理改造工程實施的同時增加中水處理回用工程,在不增加給水量的情況下解決了該賓館的供水矛盾。

    1 現有給水系統

    XX現主要利用XX分部三索上站貯水池貯水做水源,容量3000m3,其它零星小水池合計1000m3,共計約4000m3。其供水是利用泵將水送至主樓后山坡的蓄水池內(約100m3),再通過重力流管道送至各用水點,主要用水點有玉屏樓主樓餐廳、XX賓館、XX別墅(待建)及旅游公廁用水。

    2 用水量分析

      玉屏樓用水主要分為三大部分:沐浴、盥洗用水,餐飲用水及沖廁用水。根據有關統計資料,本工程中建筑物各部分常用水量及所占百分比見表1

    1 常用水量

    排水類型

    立雪臺、精舍客戶

    辦公

    公廁

    其它/

    m3.d-1

    總給水量

    m3.d-1

    給水量/m3.d-1)

    百分率/%

    給水量/m3.d-1)

    百分率/%

    給水量/m3.d-1)

    百分率/%

    廁所

    12.00

    20

    2.78

    57.10

    15.68

    84.20

    30.46

    沐浴

    40.50

    67.50

    40.50

    盥洗

    5.25

    8.75

    1.40

    28.60

    2.94

    15.80

    9.59

    其它

    2.25

    3.75

    0.70

    14.30

    26.00

    28.95

    根據表1可知日常總用水量為109.5m3d。其中沐浴、盥洗用水50.09m3/d,餐飲及沖廁等用水59.41m3/d。中水處理以沐浴,盥洗排水為原水,處理能力需達到 40.09m3/d,考慮不可預見水量,取3.0m3/h(兩班制),污水處理能力取5.0m3/h(兩班制)。

    3 污水處理

      污水處理出水執行 GB 89781996《污水綜合排放標準》一級標準。污水處理工藝流程如下:

    4 中水處理

      中水經處理后,水質需達到《生活雜用水水質標準》。中水[1]處理工藝流程如下:

    中水處理全過程采用PLC系統自動控制。

    5 水量平衡

      玉屏樓中水及污水處理水量平衡見圖1

    6 驗收監測結果

      驗收監測結果見表2。數據表明處理出水均達到設計要求。

    2 驗收監測結果(平均值)

    CODcr/(mg.L-1)

    BOD5/(mg.L-1)

    NH3-N/(mg.L-1)

    SS/(mg.L-1)

    pH

    大腸菌群/(個.L-1)

    污水處理出水

    45.3

    10

    148

    14.5

    7.04

    中水處理出水

    19.5

    5.5

    3.1

    8

    7.03

    ≤3

    無不快感覺

    7 技術、經濟分析

    7.1 主要技術經濟指標
      主要技術經濟指標見表3

    3 主要技術經濟指標

    名稱

    設計指標

    備注

    建設規模水量/m3.h-1)

    3.0

    中水處理(兩班制)

    5.0

    污水處理(兩班制)

    工程總投資/萬元

    41.88

    中水處理

    29.40

    污水處理

    污水處理成本/(元.m-3)

    0.64

    不計折舊

    中水處理成本/(元.m-3)

    0.60

    不計折舊

    總裝機容量/kW

    9.78

    常用容量/kW

    3.30

    7.2 經濟效益

    由于風景區的地域特點,山上自來水的費用遠比一般城市高,計劃內噸水費用為3.0元,計劃外噸水消費用高達9.0元,此費用已大大超出了中水處理成本。從經濟效益上來看,采用中水回用的優勢是明顯的。

    7.3 環境效益

    目前,黃山風景區主要依靠水庫蓄水提供水源,但由于上山施工不便,修建水庫的造價高達3000元/m3,此外,修建水庫必然會對景區環境造成一定的影響。采用中水回用可節約水資源30%,無形中增加了水庫庫容,這為保護景區環境、提高現有設施的接待能力提供了又一條切實可行的途徑。