haifeng00188 2012-10-07 16:46:43 | 山東省 安裝 | 1149查看 2回答
有關防雷接地系統的問題
1、山東省定額規定:用建筑物內主筋作接地引下線安裝,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,是否要乘以2?比如說柱子長10m,引下線是10m還是20m? 2、均壓環敷設利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。均壓環的長度是否乘以2? 3、均壓環利用扁鋼在圈梁里敷設套“接地母線明敷設”嗎? 4、基礎接地裝置是否要計取高層建筑增加費?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、山東省定額規定:用建筑物內主筋作接地引下線安裝,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,是否要乘以2?比如說柱子長10m,引下線是10m還是20m? 10m 2、均壓環敷設利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。均壓環的長度是否乘以2? 不用 3、均壓環利用扁鋼在圈梁里敷設套“接地母線明敷設”嗎? 是 4、基礎接地裝置是否要計取高層建筑增加費? 是
2012-10-08 07:13:35
-
1、山東省定額規定:用建筑物內主筋作接地引下線安裝,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,是否要乘以2?比如說柱子長10m,引下線是10m還是20m? 不用,是十米。 2、均壓環敷設利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。均壓環的長度是否乘以2? 不用。 3、均壓環利用扁鋼在圈梁里敷設套“接地母線明敷設”嗎? 還套均壓環。 4、基礎接地裝置是否要計取高層建筑增加費? 不用計取,已經包含在第二冊了,你只需最后在電氣安裝預算后面汲取高層建筑增加費就可以了。
2012-10-07 17:01:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看