板溫度筋設置問題
板溫度筋設置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置,還用配置溫度筋嗎,如果配置就成了三層鋼筋了
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板溫度筋設置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置,就不需要配置溫度筋。 溫度筋一般用于頂層屋面板,如果屋面現澆板已配置了雙層雙向鋼筋,就不需要再配置溫度筋的,中間層現澆板一般不用配置溫度筋的。
2012-09-28 07:37:20
-
1、短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置一般就不需要配置溫度筋了,不過具體還是要去問一下設計 2、溫度筋一般是與支座負筋進行搭接,搭接長度為LL,具體看一下11G101-1P94
2012-09-28 12:45:39
-
你的溫度筋概念沒弄清楚,溫度筋只是和板負筋搭接,已經是雙層雙向受力鋼筋,就沒有溫度筋了。你可以畫上試試,計算后用鋼筋三維顯示看一下就知道了
2012-09-28 09:19:07
-
看設計說明呀
2012-09-28 09:24:34
-
根據圖紙設計有的屋面板需要設置溫度筋。但已經是雙層筋的屋面板不用再設置溫度筋。
2012-09-28 09:16:46
-
有一板短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置,不用配置溫度筋了。
2012-09-28 07:27:14
-
板溫度筋設置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置,還用配置溫度筋嗎,如果配置就成了三層鋼筋了 ——已經是雙層雙向的配筋的現澆板,就不需要再配置溫度筋了的 ——溫度筋是與負筋搭接的,是沒有面筋的現澆板配置的
2012-09-28 07:27:44
-
不需要配溫控筋了
2012-09-28 08:04:12
-
設計配了雙層雙向的板筋時,就不用布置溫度鋼筋。
2012-09-28 11:07:52
-
不用再配溫度筋了
2012-09-28 14:45:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看