-
周建平 2012-09-27 17:17:21 | 江蘇省 云翻樣 | 554查看 6回答
柱箍筋的計算
1.柱子跟基礎相交的部分怎么增加箍筋的數量? 2.定義的柱子的時候已經設置好箍筋的支數為5*5,最后計算出來為什么只有一個大箍筋,一個小箍筋跟一個拉鉤沒計算,怎么回事?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.柱子跟基礎相交的部分怎么增加箍筋的數量? 柱子跟基礎相交的部分可以在計算設置中修改箍筋的數量或按間距設置,還可以在編輯鋼筋中進行編輯然后鎖定。 2.定義的柱子的時候已經設置好箍筋的支數為5*5,最后計算出來為什么只有一個大箍筋,一個小箍筋跟一個拉鉤沒計算,怎么回事? 柱子在基礎內的默認的作法就是只計算外側的大箍筋,內箍及其他箍筋是不計算的,如果要計算可以在編輯鋼筋中編輯然后鎖定。或在計算節點里設置。或在其他箍筋中輸入。
2012-09-27 20:16:51
-
你查看的是基礎層內的柱鋼筋,那么它的計算結果就是這樣,基礎層以上的才是會按設置的計算,這樣也是正確的,就不知道你設計圖紙是怎樣的要求。
2012-09-27 21:58:52
-
在計算設置中修改
2012-09-27 17:17:56
-
基礎層里面的兩根鋼筋是這么算的 你可以去看下圖集 至少兩根且間距不大于500的非復合箍 非復合箍筋就是只有外圍的那圈 在基礎里面 軟件只算非復合箍 規范里面也是這樣的 非符合箍 就是2*2箍筋
2012-09-27 17:34:29
-
1.柱子跟基礎相交的部分怎么增加箍筋的數量? 2.定義的柱子的時候已經設置好箍筋的支數為5*5,最后計算出來為什么只有一個大箍筋,一個小箍筋跟一個拉鉤沒計算,怎么回事?------------------柱在基礎錨固區只需要計算外圍箍筋就行了;如果要計算內箍可以在【計算設置】中修改。
2012-09-28 07:47:10
-
只要在工程設置里的計算設置中輸入就可以。
2012-10-01 10:46:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看