關于墻體高度和墻梁面抹灰的問題
外墻為保溫砌塊,厚為240,梁為200,外墻比梁凸出40,梁面粉40厚保溫,此時墻體高度按層高來布置時,梁面凹進的40被墻體填充了;墻體高度若改為層高減去梁高時,梁內側的粉刷,軟件不會計算進去,有何辦法可以解決
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁內側的粉刷,在構件做法中另外套定額,工程量代碼選擇混凝土面抹灰
2012-09-26 20:11:45
-
直接設置墻頂標高=層頂標高就可以了,否則,抹灰工程量就不對了
2012-09-28 09:16:48