-
孤星浪子 2012-09-18 19:30:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5196查看 5回答
柱箍筋個數的正確計算方法是什么
如圖:梁高以下柱凈高范圍內箍筋加密個數如何計算?看圖集上、下都有個50MM的距離,計算個數時要扣除這兩個起步距離嗎?如果不扣,那底端怎么扣呢?梁高范圍內上、下也有兩個起步距離?計算個數時要不要扣除? 上、下加密區,梁高范圍內的箍筋根數分別算嗎?還是怎么算?求正確的方法?我感覺都應該扣,像梁箍筋加密區為1.5梁高,起步距離按說也只有一端為起步距離,算箍筋根數時不也是扣兩邊的50MM啊。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
算箍筋根數時按凈高扣兩邊的50MM再除以間距。
2012-09-18 19:38:18
-
1、從圖集11G329-1P2-12和06G901-1P2-8中可以看出柱箍筋離樓面50mm開始設置箍筋,到節點下50mm止(即為梁底向下50mm),節點內的鋼筋另外計算 2、也就是說柱箍筋的個數分4段計算,分別為下部的加密區,梁底的加密區,中間的非加密區,節點的加密區,箍筋的個數計算遵從上下加密區分別加1,中間非加密區減1,節點加密區不加不減的原則進行計算 3、另外補充一點,柱縱筋下部非連接區和搭接區的箍筋算的時候也是要分開計算的,因為搭接區的箍筋間距是min(5d,100),d表示搭接區較小鋼筋的直徑 4、上部的加密區箍筋和節點的箍筋個數計算按規范是要分開計算的,分別減去起始距離,但有些為了方便計算也會連在一起計算:梁高范圍內的箍筋個數計算為(梁高-2*50)/加密間距 向上取整(不加1) 麻煩問一下梁箍筋個數的加1減1原則是什么?也是兩端加1中間減1的原則嗎? 是的,總體加1就可以
2012-09-18 20:08:09
-
新圖集還是就圖集??
2012-09-18 19:44:13
-
好好研究一下圖集就是,沒有什么號探討的。
2012-09-18 19:53:05
-
柱箍筋在梁高范圍內全加密,計算箍筋時不需要減起步距離50.比如中間層柱子我們在手算箍筋時如圖,總根數就是這幾個和。
2012-09-19 17:37:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看