lily 2012-09-16 20:04:04 | 山東省 其他專業 | 1993查看 1回答
山東消耗量定額:超高降效土建裝飾分別計算還是統一計算?
消耗量定額中,按建筑物檐口高度設置了不同的降效系數,正負零以上的工程有土建工程和裝修工程(一家施工單位) 問題: 1、是全部土建裝修工程都記取超高降效,還是土建工程、內裝飾分別按各自的規定分別計算呢?因為內裝工程6層以下不計算超高降效,而土建工程按20米以上計算,這兩個標準有時不統一。 2、超高只超過10公分,也是按定額規定計算超高降效嗎? 還是有別的計算方法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是全部土建裝修工程都記取超高降效,還是土建工程、內裝飾分別按各自的規定分別計算呢?因為內裝工程6層以下不計算超高降效,而土建工程按20米以上計算,這兩個標準有時不統一。 回答:計算規則上就是超過20m的就計算超高降效,內裝工程6層以下不計算超高降效可能是濟南本地的條文,一般的都是套用一個定額的,不區分土建和裝飾的。 2、超高只超過10公分,也是按定額規定計算超高降效嗎? 還是有別的計算方法? 回答:不計取,算了審計也不給
2012-09-16 20:19:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看