- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 11:07:24 | 江蘇省 其他專業 | 2052查看 1回答
鋼筋綁扎接頭
鋼筋綁扎接頭
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.鋼筋綁扎接頭宜設置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上接頭。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
2.同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。同一連接區段內,縱向受拉鋼筋綁扎搭接接頭面積百分率及箍筋配置要求,可參照9-2-1-3條的有關規定。
綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向間距不應小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。
3.當縱向受拉鋼筋的綁扎搭接接頭面積百分率不大于25%時,其最小搭接長度應符合表9-81的規定。
縱向受拉鋼筋的最小搭接長度 表9-81
鋼筋種類
混凝土強度等級
C15
C20~C25
C30~C35
≥C40
HPB235級光圓鋼筋
45d
35d
30d
25d
HRB335級帶肋鋼筋
55d
45d
35d
30d
HRB400級帶肋鋼筋
-
55d
40d
35d
注:1.受壓鋼筋綁扎接頭的搭接長度應為表中數值的0.7倍;
2.在任何情況下,縱向受拉鋼筋的搭接長度不應小于300mm,受壓鋼筋搭接長度不應小于200mm;
3.兩根直徑不同鋼筋的搭接長度,以較細鋼筋直徑計算。
4.當縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率大于25%時,表9-81中數值應增大,詳見9-2-1-3條的規定。
5.當出現下列情況,如鋼筋直徑大于25mm,混凝土凝固過程中受力鋼筋易受擾動、涂環氧的鋼筋、帶肋鋼筋末端采取機械錨固措施、混凝土保護層厚度大于鋼筋直徑的3倍、抗震結構構件等,縱向受拉鋼筋的最小搭接長度應按9-2-1-2條與9-2-7-1條的規定修正。
6.在綁扎接頭的搭接長度范圍內,應采用鐵絲綁扎三點。
2012-09-16 11:07:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看