realfox@126.com 2012-09-14 16:13:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 4回答
暗柱箍筋問題
鋼筋2009,層高3.0米,箍筋a8@200。計算后,箍筋根數是33根,主筋是8c12,錨固長度是34d,手算是20根,廣聯達怎么算了33根,我搞不清楚,請教高手,這是怎么計算的? 能不能告訴我正確答案,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱在搭接區范圍加密間距是:min(5*d,100), 2.3LLe/min(5*d,100)再加上非加密區/200,向上取整后加1, 也就是=Ceil(2.3*52*12/min(5*12,100))+Ceil(1514/200)+1=33根
2012-09-19 15:33:59
-
規范規定在主筋達接處箍筋需加密,手工算被你算掉了
2012-09-14 16:31:15
-
柱箍筋間距200的話,箍筋為15個。箍筋距地面5公分開始計算,距頂部往下5公分終止,搭接區域為1500高,箍筋加密為15個。計算為2900-1500=1400/200=7+15=22個。
2012-09-14 16:44:58
-
搭接位置箍筋加密
2012-09-14 16:27:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看