-
41****@qq.com 2012-05-10 14:11:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5853查看 7回答
暗柱箍筋加密問題
暗柱鋼筋采用搭接,剪力墻暗柱中豎直筋在每一層都有搭接,搭接率為50%,所以箍筋有兩個搭接區域,有兩個箍筋加密區,為什么在軟件中無法看到兩個加密區?是否直接簡化為1個加密區?在手算中,是否直接簡化成每層一個搭接加密區?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱鋼筋采用搭接,剪力墻暗柱中豎直筋在每一層都有搭接,搭接率為50%,箍筋不是有兩個搭接區域,是一個搭接區。按你說的搭接長度51d計算如果暗柱鋼筋10根;其中5根距離樓地面612mm、另外5根距離樓地面1244mm,那么搭接加密區就是按1244mm計算。
2012-05-11 05:29:25
-
不能簡化是你的設置有錯
2012-05-10 14:30:47
-
鋼筋加密不加密在鋼筋三維中能看出來啊,應該是你設置的問題
2012-05-10 17:01:48
-
搭接率50%是一個平面上有50%的鋼筋。 每一層就一個搭接區域。一般在層底500~1500范圍內(抗震加密區域1/6層高)箍筋加密。 因此可以說是搭接區域已經包含了抗震區域,所以軟件顯示一個搭接區域也是符合實際施工條件和圖集規定的。 補充:柱子縱筋會搭接嗎?回答:不會,圖集上說的是搭接時箍筋加密。一般采用套筒的,不純在搭接。 所以,只考慮抗震加密。 你說的應該不是搭接區域,是接頭。50%的接頭百分率,只是一般的縱向鋼筋,那么還有一般就要在另外一個平面進行連接啦。軟件顯示的縱筋有2個長度,你看下鋼筋三維就會知道。另外在鋼筋接頭設置里面有縱向鋼筋的連接方式,如果改為搭接,那么鋼筋加密就可觀了。
2012-05-10 14:53:09
-
軟件三維看不出來,你看箍筋數量多少,箍筋加密與縱筋搭接設置有關(綁折、電渣焊),你在檢查檢查
2012-05-10 15:00:32
-
你看看你的工程設置里面是不是這樣子設置的,如圖,第九項 總共應該是算的2.3倍搭接長度
2012-05-10 15:13:04
-
如果縱筋的搭接率為50%,你可以用三維來看,會是兩個搭接區域的。手工計算也是這樣計算的。
2012-05-10 15:23:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看