一縷陽光 2012-09-09 23:30:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 4回答
暗柱在剪力墻連梁上起柱為什么不錨固?把暗柱畫到連梁里箍筋又不扣減?怎么處理
暗柱在剪力墻連梁上起柱為什么不錨固?把暗柱畫到連梁里箍筋又不扣減?怎么處理,圖集里是兩根箍筋縱筋錨固。問題補充:問了廣聯達客服了,說只能去編輯鋼筋一根一根的改!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖集里面說的兩道箍筋沒錯,它指的是梁上起柱(不是連梁),而你用連梁畫,柱的箍筋當然是按上柱非加密區箍筋要求配置,因為連也屬于剪力墻(你這個是墻上起柱),
2012-09-10 07:35:28
-
支持feng的回答,他回答的比較易懂
2012-09-10 09:21:01
-
在定義暗柱時選擇設置插筋,然后選擇縱筋錨固范圍箍筋為2根,再繪圖。
2012-09-10 00:19:10
-
1.設置插筋: 是按照平法上的墻、柱露出長度進行分層截斷處理, 選擇設置插筋后,本層的鋼筋分兩批進行計算,并遵循平法規定的錯開長度及搭接。 2. 縱筋錨固 縱筋不進行綁扎,錯開,以及接頭的設置,而是直接錨固在支座內
2012-09-10 02:49:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看