    1、定額規定鉆(沖)孔樁進入中風化、微風化要考慮入巖深度,那具體考慮多少工程量呢,是設計會注明么,入巖的是不是并入到相應定額中? 2、地下室的外墻綜合腳手架高度是從墊層底到設計室外地坪,一個工程室外地坪為-0.4米,地下室頂板為-1.2米,然后回填土到±0.0,墊層底為-5.8米,那高度取多少呢? 3、我這個工程地下室分為四個區,這樣的話部分與其他分區的地方就有相交的地方,兩個區之間的筏板基礎還要分別套磚胎模么?筏板基礎的外邊要做防水然后再抹灰然后再砌磚(高度同筏板高度),那按照施工程序來說的話是不是要先算筏板模板,然后也還要算磚胎模呢? 4、定額規定腳手架安全擋板在三層以內或9米以下不計算,那假如裙樓為兩層,局部三層,高度均超過9米,那是不是要計算一層安全擋板? 5、工地的活動板房頂是計算面積么,板房的支撐體系算鋼結構么(有檁條、支撐等)?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、這要根據設計要求或者現場施工記錄,施工記錄需要取得現場監理的確認,入巖套相應的入巖增加費用子目;

    2、地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底,如果存在有不同的墊標高,就要分段計算;

    3、磚胎模按實際的部位計算,相交不要重復計算即可,模板的磚胎模按相應的部位計算;

    4、當層數和高度不是對應的時,就要取層數或高度,及滿足其中的一個要求就可以計算;

    5、施工用的板房是已經在臨時設施費中考慮。