鋼筋撐起半邊天 2012-08-23 18:06:15 | 江蘇省 其他專業 | 972查看 1回答
模 板 拆 除的要求
?模 板 拆 除的要求
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4.3 模 板 拆 除
主 控 項 目
4.3.1 底模及其支架拆除時的混凝土強度應符合設計要求;當設計無具體要求時,混凝土強度應符合表4.3.1 的規定。
表4.3.1底模拆除時的混凝土強度要求
構件類型
構件跨度(m)
達到設計的混凝土立方體抗壓強度標準值的百分率(%)
板
≤2
≥50
>2,≤8
≥75
>8
≥100
梁、拱、殼
≤8
≥75
>8
≥100
懸臂構件
―
≥100
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查同條件養護試件強度試驗報告。
4.3.2 對后張法預應力混凝土結構構件,側模宜在預應力張拉前拆除;底模支架的拆除應按施工技術方案執行,當無具體要求時,不應在結構構件建立預應力前拆除。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.3.3 后澆帶模板的拆除和支頂應按施工技術方案執行。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
一 般 項 目
4.3.4 側模拆除時的混凝土強度應能保證其表面及棱角不受損傷。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
4.3.5 模板拆除時,不應對樓層形成沖擊荷載。拆除的模板和支架宜分散堆放并及時清運。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
2012-08-23 18:06:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看