nihao 2013-10-14 14:04:38 | 江蘇省 其他專業 | 7396查看 4回答
關于懸挑板拆模
規范說懸挑板結構拆模需要砼強度達到100%,實際施工中是這么判定是達到100%,是28天后再進行拆模嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最正規的是根據現場的同條件試塊的實驗強度值來判定是不是強度達到100%。但是往往根據施工經驗來判斷,夏天氣溫高,半月足夠了,冬天氣溫低,時間長,滿足不了拆模的進度需求。往往是隨其他部位一起拆除,只是避免在其上打支撐和堆放重物。
廢話太多最實用的判定依據是用回彈儀哦。
2013-10-14 15:26:35
-
規范說懸挑板結構拆模需要砼強度達到100%,實際施工中是這么判定是達到100%,是28天后再進行拆模嗎?按道理是這樣的,但也有留有拆除試塊。有的隨板拆了,注意上面不要放重物。
2013-10-14 14:12:10
-
回彈儀回彈或留置拆模試塊
2013-10-16 21:04:58
-
工地上實際一般是兩個星期,一般的模板都撤掉,,呵呵
2013-10-14 19:40:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看