24****@qq.com 2012-08-23 10:02:48 | 湖北省 裝飾 | 1244查看 1回答
這個圖的踢腳板計算的對不對?應該怎樣計算
這是湖北造價員培訓書上的一道例題,但總是感覺不對,找高手看下 題中是讓計算水磨石踢腳板的工程量,踢腳板高度是150mm 1、根據清單規則計算: ((5.8-0.24+6-0.24)+(2.8-0.24+3-0.24))*2*0.15=33.28*0.15=4.99m2 2、根據定額規則計算: 33.28+(0.24-0.08)*2=33.28+0.32=33.60*0.15=5.04m2 我想問的是:清單規則計算是正確的嗎? 定額計算的是正確的嗎?1.為什么沒有扣除900寬門的長度只是加了門兩側 2.外面的那個1200mm的門不用扣除長度加兩側的量嗎問題補充:還有補充一點 :在定額中規定非塊料踢腳板按延長米計算,洞口空圈部分長度不扣除,但洞口空圈垛附墻煙囪亦不增加,按這樣說的話,在這個圖中水磨石不是非塊料的嗎?是不是不應該加門側壁的量額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是整體面層的踢腳板,計算規則是不扣除門洞長度的,但是,門的側邊也不增加。
2012-08-23 10:17:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看