小葉子 2012-08-20 09:30:51 | 遼寧省 其他專業 | 951查看 1回答
請問電氣工程中防雷接地怎么計算工程量 施工工藝是怎樣的呢 謝謝啦
問題補充:可是是怎樣施工的呢 避雷的施工流程是什么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納??1、接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算,若設計有管帽時,管帽量按加工件計算。????2、接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程。接地母線、避雷線敷設均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度量另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算,計算主材費時應另增加規定的損耗率。????3、接地跨接線以“處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處”計算。????4、避雷針的加工制作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度、高度、數量均按設計規定。獨立避雷針的加工制作應執行“一般鐵件”制作子目或按成品計算。????5、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,按設計安裝高度分別執行相應子目。裝置本身由設備制造廠成套供貨。????6、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。????7、斷接卡子制作安裝以“套”為計量單位,按設計規定裝設的斷接卡子數量計算,接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。????8、高層建筑物屋頂的防雷接地裝置應執行“避雷網安裝”定額,電纜支架的接地線安裝應執行“戶內接地母線敷設”子目。????9、均壓環敷設以“m”為計量單位,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整?。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。????10、鋼、鋁窗接地以“處”為計量單位(高層建筑六層以上的金屬窗,設計一般要求接地),按設計規定接地的金屬窗數進行計算。????11、柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數按規定設計計算。????12、降阻劑的埋設以“kg”為計量單位。????13、接地網的調試規定如下:?????(1)接地網接地電阻的測定。一般的發電廠或變電站連為一個體的母網,按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算,雖然最后也將各接地網聯在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而定。?????(2)避雷針接地電阻的測定。每一避雷針有單獨接地網(包括獨立的避雷針、煙囪避雷針等)時,均按一組計算。?????(3)獨立的接地裝置按組計算。如一臺柱上變器壓有一個獨立的接地裝置,即按一組計算
2012-08-20 10:05:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看