XIAOZHUKUAIPAOBA 2012-08-19 14:54:44 | 遼寧省 安裝算量GQI | 15920查看 5回答
廣聯達安裝算量橋架配線的問題
用安裝算量軟件的時候,電纜的兩段都是橋架,一端在一層的配電室,另一端在二層的強電井內,而二層的強電井內的橋架和配電箱的CAD線是重疊的,請問怎么將橋架中的電線識別呢?問題補充:二層強電井內的橋架是豎向橋架,沒有橫向橋架,而且在圖上配電箱的CAD線和豎向橋架的CAD線重疊了。輕問怎么識別呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.必須保證兩個配電箱之間的水平橋架、垂直橋架連接暢通。 2.建立起點配電箱至終點配電箱所敷設的線纜構件。 3.點擊橋架,布入線纜。
2012-08-19 18:49:39
-
無法完成的!你改用其他軟件把!他們的產品越來越垃圾了!
2012-08-19 17:06:39
-
用橋架配線功能即可
2012-08-20 00:09:52
-
橋架從重疊的配電箱處打斷,然后用橋架布線功能試試不過cad線重疊是不是就說明橋架和配電箱相連了呢,三維看看,必須相連
2012-08-19 21:47:45
-
設置起點,然后選擇起點
2012-08-19 15:12:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看