鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:17:51 | 江蘇省 其他專業 | 1535查看 1回答
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(空調系統)(Ⅱ)
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(空調系統)(Ⅱ)說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(空調系統)(Ⅱ)
說 明
080403
主控項目:
1、 風管穿越封閉防火、防爆墻或樓板應預埋管或防護套管,鋼板厚≥1.6mm,間隙用不燃且對人體無害材料封堵。尺量和觀察檢查、點燃試驗。
2、 輸送易燃易爆氣體或處于易燃易爆環境風管應有良好接地,通過生活區或輔助車間時必須嚴密,且不得設置接口。
3、 固定接索嚴禁拉在避雷針(網)上。觀察和尺量或手板檢查。
4、 輸入空氣溫度高于80℃的風管,應按設計要求采取防護措施。觀察檢查。
5、 風管部件及操作機構應能保證正常使用功能,并便于操作;斜插板風閥的閥板必須為向上拉啟;水平安裝時,閥板還應順氣流方向插入;止回風閥、自動排氣活門安裝方向應正確。尺量和觀察檢查,動作試驗。
6、 手動密封閥閥門上標志的箭頭方向必須與受沖擊波方向一致。觀察檢查。
7、 風管系統安裝完畢后,應進行嚴密性檢驗,漏風量應符合設計與本規范第4.2.5條規定。風管系統嚴密性檢驗,應符合第6.2.8條規定。嚴密性測試。
一般項目:
1、 風管安裝前應清理干凈。安裝位置、標高、走向應符合設計要求。并符合第6.3.1條規定。尺量和觀察檢查。
2、 管連接處,應完整無缺損、表面應平整,無明顯扭曲;并符合第6.3.2條規定。尺量和觀察檢查。
3、 風管連接應平直、不扭曲。垂直、水平或傾斜安裝要求,并符合第6.3.3條規定。尺量和觀察檢查。
4、 風管支、吊架符合第6.3.4條規定。尺量和觀察檢查。
5、 鋁板、不銹鋼板風管與碳素鋼支架接觸處,應有隔絕或防腐絕緣措施。觀察檢查。
6、 非金屬風管連接法是端面應平行、彎屈,螺栓兩側加鍍鋅墊圈。硬聚氯乙烯風管直段長度>20m,按設計要求增伸縮節,干管不得承受支管重量,并符合第6.3.5條規定。尺量和觀察檢查。
7、 復合材料風管連接處接縫應牢固,無孔洞和開裂,插接連接接口應匹配、無松動,端口縫隙≤5mm。法蘭連接應有防冷橋。并符合第6.3.6條規定。尺量和觀察檢查。
8、 風閥位置便于操作和檢修,操作裝置應靈活、可靠,閥板關閉應嚴密。防火閥直徑(邊長)≤630mm時宜獨立設支、吊架。排煙閥(口)及手控裝置位置符合設計要求;預埋套管不得有死彎及癟陷。除蟲系統吸入管段調節閥宜在垂直管段。并符合第6.3.8條規定。尺量和觀察檢查。
9、 風口與風管連接應嚴密、牢固,與裝飾面緊貼;表面平整、不變形,調節靈活、可靠。條形風口接縫處應銜接自然,無明顯縫隙。同一室內相同風口安裝高度應一致,排列應整齊。明裝無吊頂風口,安裝位置和標高偏差≤10mm。風口水平安裝,水平度偏差≤3/1000。風口垂直度安裝,垂直度偏差≤2/1000。尺量和觀察檢查。
10、變風量末端裝置應設單獨支、吊架,與風管連接前宜作動作試驗。并符合第6.3.6條規定。觀察檢查和檢查試驗記錄。
2012-08-19 09:17:51
-
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(凈化空調系統)(Ⅲ)
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(凈化空調系統)(Ⅲ) 說?? 明
-
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(設備)(Ⅲ)
空調水系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(設備)(Ⅲ) 說?? 明
-
通風與空調設備安裝檢驗批質量驗收記錄表(凈化空調系統)(Ⅲ)
通風與空調設備安裝檢驗批質量驗收記錄表(凈化空調系統)(Ⅲ) 說?? 明
-
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(送、排風,防排煙,除塵系統)(Ⅰ)
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(送、排風,防排煙,除塵系統)(Ⅰ) 說?? 明
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看