-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:14:33 | 江蘇省 其他專業 | 3712查看 1回答
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(送、排風,防排煙,除塵系統)(Ⅰ)
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(送、排風,防排煙,除塵系統)(Ⅰ)說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
風管系統安裝檢驗批質量驗收記錄表(送、排風,防排煙,除塵系統)(Ⅰ)
說 明
主控項目:
1、 風管穿越封閉防火、防爆墻或樓板應預埋管線或防護套管,鋼板厚≥1.6mm,間隙用不燃且對人體無害性材料封堵。尺量和觀察檢查、點燃試驗。
2、 輸送易燃易爆氣體或處于易燃易爆環境風管應有良好接地,通過生活區或輔助間時必須嚴密且不得設置接口。觀察檢查。
3、 固定拉索嚴禁拉在避雷針(網)上。觀察和尺量或手板檢查。
4、 輸入空氣溫度高于80℃的風管,應按設計要求采取防護措施。觀察檢查。
5、 風管部件及操作機構應能保證正常使用功能,并便于操作;斜插板風閥的閥板必須為向上拉啟;水平安裝時,閥板還應為順氣流方向插;止回風閥、自動排氣活門安裝方向應正確。尺量和觀察檢查,動作試驗。
6、 手動密閉閥閥門上標志的箭頭方向必須與受沖擊波方向一致。觀察檢查并核對方向。
7、 風管系統安裝完畢后,應進行嚴密性檢驗,漏風量應符合設計與本規范第4.2.5條規定。風管系統嚴密性檢驗。
(1)低壓風管采用漏光法;中壓風管在漏光法檢測合格后進行漏風量測試;高壓風管全數進行漏風量檢測。嚴密性測試按附錄A要求進行。系統風管嚴密性檢驗的被抽檢系統,應全數合格,則視為通過,如有不合格時,則應再加倍抽檢,直到全數合格。
(2)凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,15級的系統按高壓系統風管的規定執行;69級的系統按本規范第4.2.5條的規定。
一般項目:
1、 風管安裝前應清理干凈。安裝位置、標高、走向應符合設計要求,接口有效載面不得縮小。法蘭螺栓應擰緊且螺母在同側。接口嚴密牢固,法蘭墊片材質符合功能要求,厚度≥3mm,且不得實入管內外。性短管松緊適度,無明顯扭曲。可伸縮性軟管長度≤2m,不應有孔彎或塌凹。穿入磚砼風道應順氣流插入,穿出屋面有防滲漏措施。
2、 風管連接處,應完整無缺損、表面應平整,無明顯扭曲;承插式風管四周縫隙應一致,無明顯的彎曲或褶皺;內涂密封膠應完整,外粘密封膠帶,應粘貼牢固、完整無缺損;薄鋼板法蘭形式風管的連接,彈性插條、彈簧夾或緊固螺栓的間隔≤150mm,且分布均勻,無松動;插條連接矩形風管,連接后的板面應平整、無明顯彎曲。
3、 風管連接應平直、不扭曲。垂直、水平或傾斜安裝要求及允許偏差按第6.3.3條進行檢查。
4、 (1)風管支、吊架間距
(2)形式和規格按規定選用。直徑(邊長)>2500mm超寬超重特殊風管按設計選用。
(3)離風口、閥門、檢查門及自控機構處宜≥20mm。水平懸吊立、干風管長度>20m時,每個系統至少設1個防擺固定點。吊桿應平直光滑,螺紋完整,安裝后受力均勻無變形。可調節吊架按設計要求高速拉伸或壓縮量。拖箍應緊貼風管。
1、 鋁板、不銹鋼板風管與碳素鋼支架接觸處,應有隔絕或防腐絕緣措施。
2、 非金屬風管連接法是端面應平行、彎屈,螺栓兩側加鍍鋅墊圈。硬聚氯乙烯風管直段長度>20m,按設計要求增伸縮節,干管不得承受支管重量。
3、 風管位置便于操作和檢修,操作裝置應靈活、可靠,閥板關閉應嚴密。防火閥直徑(邊長)≤630mm時宜獨立設支、吊架。排煙閥(口)及手控裝置位置符合設計要求;預埋套管不得有死彎及癟陷。除蟲系統吸入管段調節閥宜在垂直管段。
4、 風帽安裝必須牢固,連接風管與屋面或墻體交接處不應滲水。
5、 排吸風罩安裝位置應正確,排列整齊,牢固可靠。
10、風口與風管連接應嚴密、牢固,與裝飾面緊貼;表面平整、不變形,調節靈活、可靠。條形風口接縫處應銜接自然,無明顯縫隙。同一室內相同風口安裝高度應一致,排列應整齊。明裝無吊頂風口,安裝位置和標高偏差≤10mm。風口水平安裝,水平度偏差≤3/1000。風口垂直度安裝,垂直度偏差≤2/1000。
2012-08-19 09:14:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看