-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:40:53 | 江蘇省 其他專業 | 733查看 1回答
室內消火栓系統安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
室內消火栓系統安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內消火栓系統安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
說 明
主控項目: 050102
1、 室內消火栓系統安裝完成后取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。按系統實地試射檢查。
一般項目:
1、 安裝消火栓。水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。觀察檢查。
2、 箱式消火栓的安裝應符合下列規定:
(1)栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。
(2)栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。
(3)閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。
(4)消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。
觀察和尺量檢查。
2012-08-17 10:40:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看