配筋砌體工程檢驗批質量驗收記錄表
配筋砌體工程檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目
1、 鋼筋的品種、規格和數量符合設計要求;檢查鋼筋合格證書,鋼筋性能試驗報告、隱蔽工程記錄。
2、 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土或砂漿強度等級符合設計要求,檢查混凝土、砂漿試塊試驗報告。
3、 構造柱與墻體的連接處應砌成馬牙槎,馬牙槎應先退后進,預留的拉結鋼筋應位置正確,施工中不得任意彎折。觀察檢查。
4、 配筋混凝土小型宜心砌塊砌體,芯柱混凝土應在裝配式樓蓋處貫通,不得削弱芯柱截面尺寸。觀察檢查。
5-7柱中心線位置、柱層間錯位、柱垂直度允許偏差。用經緯儀和尺量檢查;柱層高垂直度用2m托線板檢查。
一般項目:
1、 設置在砌體水平灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫中。水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。砌體外露面砂漿保護層的厚度不應小于15mm。觀察及尺量檢查。
2、 設置在砌體灰縫內的鋼筋在潮濕環境或有化學侵蝕介質環境中應有防腐措施。
防腐涂料無漏刷(噴浸),無起皮脫落現象。觀察檢查。
3、 網狀配筋砌體中,鋼筋網及放置間距應符合設計規定。鋼筋網沿砌體高度位置超過設計規定一皮磚厚不得多于1處。
鋼筋規格檢查鋼筋網成品,鋼筋網放置間距局部剔縫觀察,或用探針刺入灰縫內檢查,或用鋼筋位置測定儀測定。
4、組合磚砌體構件,豎向受力鋼筋保護層應符合設計要求,距磚砌體表面距離不應小于5mm;拉結筋兩端應設彎鉤,拉結筋及箍筋的位置應正確。鋼筋保護層符合設計要求;拉結筋位置及彎鉤設置80%及以上符合要求,箍筋間距超過規定者,每件不得多于2處,且每處不得超過一皮磚。支模前觀察和尺量檢查。
5、配筋砌塊砌體剪力墻中,采用搭接接頭的受力鋼筋搭接長度不應小于35d,且不應少于300mm。尺量檢查。