-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:35:53 | 江蘇省 其他專業 | 1901查看 1回答
預應力張拉、放張、灌漿及封錨檢驗批質量驗收記錄表
預應力張拉、放張、灌漿及封錨檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:
1、 預應力筋張拉或放張時,混凝土強度應符合設計要求;當設計無具體要求時,不應低于設計的混凝土立方體抗壓強度標準值的75%。檢查同條件養護試件試驗報告。
2、 預應力筋的張拉力、張拉或放張順序及張拉工藝應符合設計及施工技術方案的要求,并應符合下列規定:
(1)當施工需要超張拉時,最大張拉應力不應大于《混凝土結構設計規范》GB50010的規定;
(2)張拉工藝應能保證同一束中各根預應力筋的應力均勻一致;
(3)后張法施工中,當預應力筋是逐根或逐束張拉時,應保證各階段不出現對結構不利的應力狀態;同時宜考慮后批張拉預應力筋所產生的結構構件的彈性壓縮對先批張拉預應力筋的影響,確定張拉力;
(4)先張法預應力筋放張時,宜緩慢放松錨固裝置,使各根預應力筋同時緩慢放松;
(5)當采用應力控制方法張拉時,應校核預應力筋的伸長值。實際伸長值與設計計算理論伸長值的相對允許偏差為±6%。檢查張拉記錄。
3、 預應力筋張拉錨固后實際建立的預應力值與工程設計規定檢驗值的相對允許偏差為±5%。先張法施工,檢查預應力筋應力檢測記錄,后張法施工,檢查見證張拉記錄。
4、 張拉過程中應避免預應力筋斷裂或滑脫;當發生斷裂或滑脫時,必須符合下列規定:
(1)對后張法預應力結構構件,斷裂或滑脫的數量嚴禁超過同一截面預應力筋總根數的3%,且每束鋼絲不得超過一根;對多跨雙向連續板,其同一截面應按每跨計算;
(2)對先張法預應力構件,在澆筑混凝土前發生斷裂或滑脫的預應力筋必須予以更換。觀察和檢查張拉記錄。
5、 后張法有粘結預應力筋張拉后應盡早進行孔道灌漿,孔道內水泥漿應飽滿、密實。觀察和檢查灌漿記錄。
6、 錨具的封閉保護應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
(1)應采取防止錨具腐蝕和遭受機械損傷的有效措施;
(2)凸出式錨固端錨具的保護層厚度不應小于50mm;
(3)外露預應力筋的保護層厚度;處于正常環境時,不應小于20mm;處于易受腐蝕的環境時,不應小于50mm,觀察和尺量檢查。
一般項目:
1、 錨固階段張拉端預應力筋的內縮量應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下表的規定。
2、 先張法預應力筋張拉后與設計位置的偏差不得大于5mm,且不得大于構件截面短邊邊長的4%。尺量檢查。
3、 后張法預應力筋錨固后的外露部分宜采用機構方法切割,其外露長度不宜小于預應力筋直徑的1.5倍,且不宜小于30mm。觀察和尺量檢查。
4、 灌漿用水泥漿的水灰比不應大于0.45,攪拌后3h泌水率不宜大于2%,且不應大于3%,泌水應能在24h內全部重新被水泥漿吸收。同一配合比檢查一次。檢查水泥漿性能試驗報告。
5、 灌漿用水泥漿的抗壓強度不應小于30 N/mm?。檢查水泥漿試件強度試驗報告。
2012-08-15 06:35:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看