-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:34:58 | 江蘇省 其他專業 | 491查看 1回答
預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表 說明
預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表 說? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:
1、 預應力筋安裝時,其品種、級別、規格、數量必須符合設計要求。觀察和尺量檢查。
2、 先張法預應力施工時應選用非油質類模板隔離劑,并應避免沾污預應力筋。觀察檢查。
3、 施工過程中應避免電火花損傷預應力筋;受損傷的預應力筋應予以更換。觀察檢查。
一般項目:
1、預應力筋下料應符合下列要求:
(1)預應力筋應采用砂輪鋸或切斷機切斷,不得采用電弧切割;
(2)當鋼絲束兩端采用鐓頭錨具時,同一束中各根鋼絲長度的極差不應大于鋼絲長度的1/5000,且不應大于5mm。當成組張拉長度不大于10m的鋼絲時,同組鋼絲長度的極差不得大于2mm。觀察和尺量檢查。
2、預應力筋端部錨具的制作質量應符合下列要求:觀察、尺量檢查和檢查鐓頭試驗報告。
(1)擠壓錨具制作時壓力表油壓應符合操作說明書的規定,擠壓后預應力筋外端應露出擠壓套筒1-5mm;
(2)鋼絞線壓花錨成形時,表面應清潔、無油污,梨形頭尺寸和直線段長度應符合設計要求;
(3)鋼絲鐓頭的強度不得低于鋼絲強度標準值的98%。
3、后張法有粘結預應力筋預留孔道的規格、數量、位置和形狀除應符合設計要求外,尚應符合下列規定:
(1)預留孔道的定位應牢固,澆筑混凝土時不應出現移位和變形;
(2)孔道應平順,端部的預埋錨墊板應垂直于孔道中心線;
(3)成孔用管道應密封良好,接頭應嚴密且不得漏漿;
(4)灌漿孔的間距:對預埋金屬螺旋管不宜大于30m;對抽芯成形孔道不宜大于12m;
(5)在曲線孔道的曲線波峰部位應設置排氣兼泌水管,必要時可在最低點設置排水孔;
(6)灌漿孔及泌水管的孔徑應能保證漿液暢通。觀察和尺量檢查。
4、 預應力筋束形控制點的豎向位置偏差應符合下表規定。
5、 無粘結預應力筋的鋪設除應符合規定外,尚應符合下列要求:
(1)無粘結預應力筋的定位應牢固,澆筑混凝土時不應出現移位和變形;
(2)端部和預埋錨墊板應垂直于預應力筋;
(3)內埋式固定端墊板不應重疊,錨具與墊板應貼緊;
(4)無粘結預應力筋成束布置時應能保證混凝土密實并能裹住預應力筋;
(5)無粘結預應力筋的護套應完整,局部破損處應采用防水膠帶纏繞緊密。觀察檢查。
6、澆筑混凝土前穿入孔道的后張法有粘結預應力筋,宜采取防止銹蝕的措施。觀察檢查。
2012-08-15 06:34:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看