主控項目:
1、 地基強度。按設計指定方法檢測,強度達到設計要求。
2、地基承載力。由設計提出要求,在施工結束后,一定時間后進行灰土地基的承載力檢驗。其檢驗方法也因各地設計單位的習慣、經驗等不同,選用標貫、靜力觸探及十字板剪切強度或承載力檢驗等方法。按設計指定方法檢驗。其結果必須達到設計要求的標準。
每個單位工程不少于3點,1000m?以上,每100m?抽查1點;3000m?以上,每300m?抽查1點;獨立
柱每柱1點,基槽每20延長米1點。
一般項目:
1、 夯錘落距。±300mm。根據設計及試夯確定落距,控制落距標志設在鋼索上。開夯前尺量檢查,施工中檢查標志符合控制要求±300mm。
2、 錘重。±100kg。根據設計及試夯確定錘重。稱量與設計錘重比較。符合±100kg。
3、 夯擊遍數及順序。符合設計要求。
4、 夯點距離。±500mm。尺量檢查與設計比較。
5、 夯擊范圍。用尺量檢查超出基礎范圍距離。符合設計要求。
6、 前后兩遍間歇時間,符合設計要求。
施工前檢查夯錘重量、尺寸落距控制手段,排水設施及被夯土質。施工中檢查落距、夯擊遍數、夯點位置、夯擊范圍。施工結束后檢查地基的強度、承載力。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。