鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:25:31 | 江蘇省 其他專業 | 487查看 1回答
粉煤灰地基工程檢驗批質量驗收記錄表
粉煤灰地基工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:
1、 壓實系數。現場施工隨時檢查分層鋪筑厚度、碾壓遍數,施工含水量控制,分段施工搭接區碾壓程度,按規定檢測壓實系數結果符合設計要求。檢查施工記錄和試驗報告
2、地基承載力。由設計提出要求,在施工結束后,一定時間后進行灰土地基的承載力檢驗。其檢驗方法也因各地設計單位的習慣、經驗等不同,選用標貫、靜力觸探及十字板剪切強度或承載力檢驗等方法。按設計指定方法檢驗。其結果必須達到設計要求的標準。
每個單位工程不少于3點,1000m?以上,每100m?抽查1點;3000m?以上,每300m?抽查1點;獨立
柱每柱1點,基槽每20延長米1點。
一般項目:
1、 粉煤灰粒徑。0.001-2.00mm。檢查過篩報告。
2、 氧化鋁及二氧化硅含量。≥70%。檢查試驗報告。
3、 燒失量。≤12%。檢查燒結試驗報告。
4、 每層鋪筑厚度。±50mm。檢查基槽清底情況。
地質條件及平整度情況。用水準儀檢查。
5、 含水量。±2%與最優含水量比較。現場取樣、檢查試驗報告。
施工前檢查粉煤灰材料、基槽清底情況、地質條件。施工中檢查鋪筑厚度、碾壓遍數、施工含水量、搭接正碾壓程度、壓實系數。施工結束后檢查地基承載力。
檢查形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:25:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看