taotao740353568 2012-08-08 16:54:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1096查看 4回答
內墻鋼絲網片
如圖,內部墻梁鋼絲網片原始長度為何是2.4,不是應該4.8嗎?內部墻砼墻鋼絲網片原始長度這個數字是怎么來的?注:梁高0.4米,層高3.3
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你點選查看的是這道墻的工程 量,它顯示的就是這道墻相關的量,長度只有2.4米,與砼墻量則是指豎向的量。這個算單側的原因我分析是此墻與梁比,梁寬而墻窄,墻與梁是一個面平,因此只算一側墻與梁的鋼絲網。
2012-08-08 19:58:31
-
你直接通過圖紙測試下砌筑墻與柱子、框架梁、剪力墻相交得水平、豎直長度,記住是兩面,有時軟件里面這些長度不是具體的,需要自己去篩選下
2012-08-08 18:59:43
-
鋼筋網片是不同墻體材質結合部位布置的,防止或減少抹灰開裂的。沿梁布置的當然就是墻體長度了,墻體長度是2.4m那這個就是2.4米 內部混凝土墻長度就是砌塊墻體高度(層高3.3-梁高0.4)*混凝土墻和砌塊墻共有幾道交接。
2012-08-08 17:26:49
-
兩側算應該是4.8 然后柱子這邊是這么算的額 墻柱交接處長度-梁高 然后看你有幾個接觸面 按理說不會出現0.06這個數值 你在看下是不是被其他東西影響了
2012-08-08 17:02:19