bpof 2012-08-04 10:14:20 | 廣東省 其他專業 | 508查看 2回答
基礎梁墊層自動變更標高
我的基礎梁墊層布好后,在三維里看位置正常,分析匯總量在三維圖看位置也正常,保存后打開另一個文件,再回來看這個圖形,墊層有的高于基礎層,有的低于基礎層的最低標高,變得亂糟糟的,更改幾次保存后,再打開也是這樣,已經查不出問題的所在,請各位幫我指出問題出在什么地方,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你檢查一下各個墊層的標高呀 肯定還是你的墊層標高設置的有問題 你要選擇墊層 然后再修改標高才可以的。
2012-08-04 10:25:04
-
1、刪除重新布置 2、在定義屬性時注意標高的設置 3、如果統一了標高的設置,那在布置完以后可以在圖形里面把墊層根據不同標高分塊,再進行調整標高
2012-08-04 10:52:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看