柱子構件信息定義時,箍筋肢數和顯示的箍筋圖不一致,計算會有誤嗎?
我是先用CAD導圖,識別柱大樣來定義柱的,有些柱鋼筋信息有誤,修改以后,比如肢數是3*3,是正確的,可是箍筋圖卻顯示的是4*4的箍法。我的問題是,我需不需要一個個把箍筋圖修改得和箍筋肢數一致,如果不改箍筋圖,計算還正確嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不用改,計算正確。
2012-07-30 16:29:48
-
肢數是3*3,是正確的,可是箍筋圖卻顯示的是4*4的箍法 你說的這個吧可能啊。輸入的肢數和箍筋圖顯示的是一樣的!你再看看!
2012-07-30 16:34:47
-
如是您的鋼筋信息也是4*4的箍筋,您計算出來的鋼筋量就是錯誤的。您可以在圖上編輯出您想要的箍筋支數!
2012-07-30 16:34:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看