鋼筋撐起半邊天 2012-07-28 11:08:53 | 江蘇省 其他專業 | 1574查看 1回答
蓄水屋面構造和對防水層要求
蓄水屋面構造和對防水層要求
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.蓄水屋面構造見圖16-55。
2.蓄水屋面的防水層,宜采用剛柔結合的防水方案,柔性防水層應是耐腐蝕、耐霉爛,耐穿刺好的涂料或卷材,最佳方案應是涂膜防水層和卷材防水層復合,然后在防水層上澆筑配筋細石混凝土,它既是剛性防水層,又是柔性防水層的保護層。剛性防水層的分格縫和蓄水分區相結合,分格間距一般不大于10m,以便于管理、清掃和維修,縮小蓄水面積,也可防止大風吹起浪花影響周圍環境,細石混凝土的分格縫應填密封材料。
3.蓄水屋面坡度不宜大于0.5%,并應劃分為若干蓄水區,每區的邊長不宜大于10m;在變形縫兩側,應分成兩個互不連通的蓄水區;長度超過40m的蓄水屋面,應做橫向伸縮縫一道,分區隔墻可用混凝土,也可用磚砌抹面,同時兼作人行通道。分隔墻間應設可以關閉和開啟的連通孔、進水孔、溢水孔。
4.蓄水屋面的泛水和隔墻應高出蓄水深度100mm,并在蓄水高度處留置溢水口。在分區隔墻底部設過水孔,泄水孔應與水落管連通。
16-8-2 防水層施工要求
1.蓄水屋面如采用柔性防水層復合時,應先施工柔性防水層,再作隔離層,然后澆筑細石混凝土防水層。柔性防水層施工完成后,應進行蓄水檢驗無滲漏,才能繼續下一道工序的施工。柔性防水層與剛性防水層或剛性保護層間應設置隔離層。
2.蓄水屋面預埋管道及孔洞應在澆筑混凝土前預埋牢固和預留孔洞,不得事后打孔鑿洞。
3.蓄水屋面的細石混凝土原材料和配比應符合16-3節剛性防水層的要求,宜摻加膨脹劑、減水劑和密實劑,以減少混凝土的收縮。蓄水屋面的分格縫不能過多,一般要放寬間距,分格間距不宜大于10m。
4.每分格區內的混凝土應一次澆完,不得留設施工縫。
5.防水混凝土必須機械攪拌、機械振搗,隨搗隨抹,抹壓時不得灑水、撒干水泥或加水泥漿。混凝土收水后應進行二次壓光,及時養護,如放水養護應結合蓄水,不得再使之干涸。
6.分格縫嵌填密封材料后,上面應做砂漿保護層埋置保護。
7.含水屋面的每塊蓋板間距應留20~30mm間縫,以便下雨時蓄水。
2012-07-28 11:08:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看