mz3698 2012-07-25 21:37:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 8回答
請問高手 暗柱部分剪力墻不存在壓墻筋 軟件如何取消
1、有暗柱的地方也要畫剪力墻,但是剪力墻居然算出壓墻筋出來 請問怎樣設置就不會計算壓墻筋?2、墻頂有壓墻筋,水平筋要減少一道嗎?墻頂有暗梁呢?依據什么呢
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好:1、您不輸入壓墻筋的信息匯總計算后是不會出現壓墻筋的。 2、不需要減少一道,是按的圖集算的
2012-08-20 08:47:49
-
暗柱部分剪力墻上的壓墻筋不設置,即使頂部有壓墻筋,水平筋也要算到頂部
2012-07-26 06:56:15
-
1、壓墻筋是屬性中有才會計算的,從屬性中取消。 2、有壓墻筋,水平筋就要少一道;有暗梁,不減,通俗理解水平筋就是暗梁的腰筋。
2012-07-26 09:33:44
-
圖紙沒有設計壓墻筋可以在墻屬性中取消。 墻頂有壓墻筋,水平筋不會減少。 墻頂有暗梁也要在暗梁兩側布置水平筋
2012-07-26 08:38:53
-
暗柱位置同樣也是要有在,你的墻在暗柱的范圍內也要布置。如果是不需要計算,那么在屬性中刪除相應的信息即可。
2012-07-25 21:42:12
-
1、暗柱是剪力墻的一部分,壓頂筋是要算到暗柱邊的。如果你沒有壓頂筋,就不要設置。 2、墻頂有壓墻筋,水平筋是不能減少的。墻頂有暗梁也要照常布置水平筋。
2012-07-25 22:02:13
-
刪除壓墻筋需在剪力墻的屬性里將下圖信息刪除 壓墻筋影響垂直鋼筋數量
2012-07-25 21:56:35
-
在設置中將壓墻筋取消
2012-07-25 21:43:37