鋼筋撐起半邊天 2012-07-24 09:59:51 | 江蘇省 其他專業 | 756查看 1回答
屋面工程的冬期施工
屋面工程的冬期施工的注意事項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.屋面工程的冬期施工,應選擇無風晴朗天氣進行,充分利用日照條件提高面層溫度。在迎風面宜設置活動的擋風裝置。
2.屋面各層施工前,應將基層上面的積雪、冰霜和雜物清掃干凈。所用材料不得含有冰雪凍塊。
3.用瀝青膠結的整體保溫層和板狀保溫層應在氣溫不低于-10℃時施工,用水泥、石灰或乳化瀝青膠結的整體保溫層和板狀保溫層,應在氣溫不低于5℃時施工。如氣溫低于上述要求,應采取保溫防凍措施。雪天和五級風以上天氣不得施工。
4.找平層為水泥砂漿時,砂漿的強度等級不得小于M5,砂漿中可摻入氯化鈉作防凍劑,摻量可參考表22-57。
氯化鈉的摻量(占用水量的%) 表22-57
項目
室外氣溫(℃)
0~-2
-3~-5
-6~-7
用于平面部位
2
4
6
用于檐口、天溝等部位
3
5
7
5.找平層為瀝青砂漿時,基層應干燥平整,先滿涂冷底子油1~2道,干燥后方可做找平層。瀝青砂漿的施工溫度見表22-58。
瀝青砂漿施工溫度(℃) 表22-58
施工時室外氣溫
攪拌溫度
鋪設溫度
滾壓完畢溫度
5℃以上
140~170
90~120
60
5~-10℃
160~180
110~130
40
6.防水層采用卷材時,可用熱熔法或冷粘法施工。熱熔法施工時氣溫不應低于-10℃,冷粘法施工時氣溫不應低于-5℃。當采用涂料做防水層時,必須使用熔劑型涂料,施工時氣溫不應低于-5℃。
2012-07-24 09:59:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看