realfox@126.com 2012-07-18 22:52:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 6回答
關于梁的問題?
請問為什么主次梁的接頭處為什么沒有顯示加密的三個箍筋呢? 我在節點設置里不是已經設置了嗎? 為什么三維中沒顯示? 另外還有一個問題就是 在繪制梁的時候有一些梁不一定是從周線 或者交點開始算長度的 所以按這個繪制出來 在某些地方會一些缺口。 我想問問在繪制的過程中要把那一部分加上嗎?如圖三
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你最好是在自動生成吊筋與箍筋里設置,那樣在繪制的軟件里就直接能看到。
2012-07-19 06:53:05
-
設置應該改為6根,因為是每側!軟件不會顯示3個箍筋,缺口也不影響計算
2012-07-19 08:40:07
-
設計應該是要求每側增加3個箍筋,這樣你輸入的加筋數量是6。三維顯示是顯示吊筋和加筋的。轉角的缺口不影響計算。
2012-07-18 23:33:25
-
主次梁的接頭處加密的三個箍筋,目前軟件三維不會顯示出三個箍筋。 轉角的缺口不影響計算。
2012-07-19 08:26:02
-
你要在原位標注里次梁加筋,雖然次梁加筋了,在鋼筋三維是看不到的,只要你加上了,匯總后,你可以用編輯鋼筋里面查看,就能看到了,還有你所說繪圖出現的缺口,屬正常現象,必須要繪制到墻或梁的中心線為正確
2012-07-19 08:23:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看