唐仕銀 2012-07-16 16:50:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2899查看 3回答
框架梁與非框架梁加密問題(實際工程)
六十四、我做實際工程中與大家探討一下,設計中說當梁的一端與剪力墻或柱相連而另一端與其他梁相連不管梁的代號是KL還是L僅在與墻柱相連端加密,不知道大家如何理解?我個人的理解這里指的加密應該是附加箍筋加密而非與剪力墻或柱相連接的這道KL或者L鋼筋的箍筋加密?不知道大家如何認為呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納指梁端加密,就是指梁以柱或墻為支座的一端按框架梁構造加密,以其余梁為支座的一端按非框架梁構造加密。 框架梁端部1.5倍梁高且大于500范圍內箍筋要求加密,而非框架梁端部可不加密,就你說的這根梁只有與墻柱相連的一端箍筋加密為,A8@100,另一端不加密,依然為A8@200 框架梁本來兩端就要加密啊,就你說這根梁,箍筋為A8@100/200,表示梁端加密為A8@100,現根據設計說明,只有一端加密為A8@100,另一端依然是A8@200。如果這根梁標注為L,即非框架梁,還是同樣做法。難道還不清楚嗎?
2012-07-17 00:34:59
-
指梁只要一端箍筋加密,不是指附加箍筋。
2012-07-16 17:06:04
-
根據你寫的題目和圖紙結合分析,應該只是在剪力墻/柱端一邊加密,加密范圍按照規范計算即可。加密間距也是按照100走。
2012-07-18 10:46:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看