yiqilaiba 2012-05-16 12:59:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4034查看 4回答
非框架梁一端與墻連接,一端與梁連接的箍筋加密問題
圖紙說明:“Lx的一端與墻或柱連接時,連接端節點縱筋錨固及箍筋加密區按KL構造要求, 加密區箍筋間距100mm。” 這句話是說非框架梁與墻或柱連接的一端箍筋加密,另一端如果與梁連接就不加密,是這個意思嗎?如果是,軟件如何實現問題補充:補充問題都沒人回答啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納加密的方式不一樣,在梁的原位標注輸入方式:C6@100(2)[1500];C6@200(2)[1800] [1500]里面的這個長度是根據你需要加密的長度計算,計算好了直接輸入,假如還有數字直接在上面的格式后面繼續添加即可
2012-05-21 08:47:28
-
圖紙說明:“Lx的一端與墻或柱連接時,連接端節點縱筋錨固及箍筋加密區按KL構造要求, 加密區箍筋間距100mm。” 這句話是說非框架梁與墻或柱連接的一端箍筋加密,另一端如果與梁連接就不加密,是這個意思嗎?如果是,軟件如何實現 看看設計用的是11G還是03G 11G是這樣的,03G兩邊都要加密的 那軟件默認就是這樣計算的
2012-05-16 13:32:53
-
你應該按框架梁計算,兩端都要加密計算。
2012-05-16 14:06:59
-
框架梁一端與柱連接的箍筋應加密,與梁連接一端的箍筋可不加密。
2012-05-16 14:59:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看