fei 2010-09-27 19:47:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 384查看 3回答
非框架梁相關
非框架梁端支座是剪力墻時,標圖要求上筋按凈跨的1/3做,如果在預算中按非框架梁定義,則上筋短了,要按框架梁定義,則下筋又長了,該怎么辦?懸挑梁凈長900,軟件為什么認的是860.?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你應該設置錯了,
2010-09-29 00:10:01
-
1、你看下圖紙的梁是什么梁就按照什么梁定額。 2、懸挑梁凈長900,軟件為什么認的是860.,應該是扣除了保護層,或者就是你繪制的時候軸線偏移了。
2010-09-28 22:17:58
-
非框架梁端支座是剪力墻時,標圖要求上筋按凈跨的1/3做,在軟件中按非框架梁定義。懸挑梁凈長900,軟件為什么認的是860.?---是不是減了保護層。
2010-09-27 19:54:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看