10****@QQ.COM 2012-07-13 17:52:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 4回答
梁鋼筋計算問題?
非框架梁兩端支座寬度不滿足≥0.4la時,梁的下部通長筋應該怎么計算,我的軟件計算的是12*d+凈長+12*d是什么意思啊,計算的正確嗎?正確的話,什么情況這么計算呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件計算準確,按圖集規范要求非框架梁下部鋼筋應該的錨固12*d???1G101圖集第86頁
2012-07-14 08:38:48
-
我的軟件計算的是12*d+凈長+12*d是什么意思啊 12是倍數 d是鋼筋直徑 凈長是指梁的凈長
2012-07-13 17:56:23
-
軟件計算正確,非框架梁下筋一般情況下是這么計算的,除特殊情況外
2012-07-14 09:02:13
-
非框架梁兩端支座寬度不滿足≥0.4la時,梁的下部通長筋應該怎么計算,我的軟件計算的是12*d+凈長+12*d是什么意思啊,計算的正確嗎?正確的話,什么情況這么計算呢?------------------非弧形非框架梁下部鋼筋的錨固長度就是12d.
2012-07-14 07:47:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看