唐仕銀 2012-07-09 10:10:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 2回答
五十三、在繪制框架梁的過程中,如果框架梁的支座是轉角柱,那么在繪制在柱端與繪制在轉角處,軟件是否會自
五十三、在繪制框架梁的過程中,如果框架梁的支座是轉角柱,那么在繪制在柱端與繪制在轉角處,軟件是否會自動識別其自動的支座位置呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是會自動識別地支座。
2012-07-09 10:14:10
-
這種情況多出現在框剪結構中,框架梁遇到轉角柱時,應當畫到轉角柱肢的中點就可以了。 框架梁必須畫到柱的中點。連梁不需要,接上柱邊沿就可以了。
2012-07-09 10:16:24
-
二十一、 我們的基礎結構圖紙關于地梁的標注是屋面框架梁,請問我們在繪制過程中是否按照屋面框架梁錨固還
二十一、 我們的基礎結構圖紙關于地梁的標注是屋面框架梁,請問我們在繪制過程中是否按照屋面框架梁錨固還是按照基礎梁或者框架梁的繪制呢?
-
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有1
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有100,那么如果布置呢,還是不需要布置呢?
-
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有1
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有100,那么如果布置呢,還是不需要布置呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看