xinjizxm 2014-03-06 14:40:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 856查看 7回答
關于保護層
結施說明上說:一類環境下的梁、柱為30,板、墻為20. 二b類環境下的梁、柱為35,板、墻為25. 但是沒有說明 過梁、暗梁、端柱、圈梁的保護層厚。請問,這些沒說明的構件保護層怎么設置呢?謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
sheji 設計上沒有說明的保護層厚度應該按規范設置,廣聯達的默認設置就是按規范設置的
2014-03-06 16:26:37
-
梁、暗梁軟件默認保護層的厚度是20mm,圈梁25mm,柱、端柱軟件默認保護層是20mm,如果圖紙上沒有交待清楚,你是二b類環境,過梁、暗梁、圈梁應該和梁設置相同的保護層(35);端柱應該同柱設置相同的保護層(35)
2014-03-06 16:28:44
-
基礎是40-50mm,梁柱一般是30mm,其它的按照默認就可以,除非設計特殊說明
2014-03-06 18:13:47
-
沒有說明 過梁、暗梁、端柱、圈梁的保護層厚,一般是默認軟件保護層厚度即可。
2014-03-06 14:47:50
-
過梁、暗梁、端柱、圈梁的保護層厚按上面梁柱的保護層厚度即可
2014-03-06 14:42:49
-
用/表示分隔就可以了
2014-03-07 09:23:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看