  • 這個有沒有分布筋?

    板配筋圖說明里面是這樣寫的:屋頂層板板厚為120mm,板配筋均為雙層雙向,其中所畫板頂負筋為附加負筋。前面 有一條說明是支座負筋為注明的是L7-180,有人說板配筋要是雙層雙向的就沒有分布筋?還有怎么理解前面的那個附加負筋?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你的板筋已經是雙向雙層了,一般不再布置負筋,但是設計需要布置了負筋。所以把它叫做附加負筋,分布筋不是沒有而是被替代了,如果板橫向受力那么橫向為受力筋豎向為分布筋。如果板是雙向板,那么無論是橫向筋還是豎向的都是受力筋,同時也起到了分布筋的作用。

    2012-06-29 15:30:18 

  • 應該咨詢設計院,有設計院作出說明,不能自己猜測。

    2012-06-29 15:24:04 

  • 你好:你的圖紙說明里說得很清楚了,板配筋均為雙層雙向;有了雙層雙向的配筋的板是不要布置分布筋了。包括另加的負筋里也不要分布筋。在軟件里你定義了分布筋也不會計算的。

    2012-06-29 17:07:05 

  • 你好,有了雙層雙向配筋就不要布置分布筋了,附加鋼筋在上層鋼筋里隔一布一

    2012-06-29 21:01:11 