火柴天堂 2012-06-28 08:42:01 | 遼寧省 其他專業 | 937查看 2回答
關于模板超高的問題
遼寧定額說支模板高度超過3.6m以上算超高,超高1m以內不記取,那這個不記取就是超出的1m范圍的模板面積不計算?超出1m以上在計算的時候有沒有超高系數什么的?為什么師父教的計算模板就按面積算就行,不用管支模高度啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般柱梁板均須計算超高模板支撐的。就是先計算全部模板面積,再計算超高模板面積。就是超高部分重復計量量,但超高計量時是按超高子目計價的。 對計算模板面積沒有影響,只是套取超高模板支撐時另有子目。即除全部模板面積套取模板面積子目外,超高的部分或全部尚需套取超高子目。
2012-06-28 08:47:13
-
遼寧定額說支模板高度超過3.6m以上算超高,超高1m以內不記取,那這個不記取就是超出的1m范圍的模板面積不計算。 超出1m以上在計算的時候只計算超高部分的面積
2012-06-28 08:47:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看