10****@qq.com 2012-06-26 15:34:26 | 江蘇省 安裝 | 7054查看 2回答
電纜預留長度
管內穿線-定額計算規則,電纜進控制柜預留為箱體高+寬,在北京聽預算講課,怎么講師說除了高+寬以外,還加1.5米??????
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納表2.8.6 電纜敷設的附加長度 序號 項 目 預留長度(附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2012-06-26 15:58:24
-
具體的電纜預留量是按照所執行定額冊中的電纜章節的工程量計算規則內的‘電纜敷設的附加長度’表進行相對應位置的預留量計算的。 所聽的授課老師所講,也許是把表中的‘配電箱體的高+寬’和‘電纜終端頭的檢修余量’進行一并表述講解了。
2012-06-26 16:40:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看