  • 電纜預留長度問題

    配電箱與配電箱之間電纜的預留長度是以盤面尺寸“高+寬”計入的,還是說是以高壓開關柜及低壓配電盤、箱2m的預留長度計入的?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    建筑樓房內配電箱是按配電箱、柜的半周長預留的,即高+寬的長度。

    在變電室中的電纜預留長度是2m。

    兩個概念不同。

    預留長度

    2016-12-20 13:21:39 

  • 如果是箱下進線按2米計算,如果是箱上進線按 高+寬

    電纜敷設的附加長度

    序號

    項目

    預留長度

    說明

    1

    電纜敷設弛度、波形彎度、交叉

    2.5%

    按電纜全長計算

    2

    電纜進入建筑物

    2.0m

    規范規定最小值

    3

    電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留

    1.5m

    規范規定最小值

    4

    變電所進線、出線

    1.5m

    規范規定最小值

    5

    電力電纜終端頭

    1.5m

    檢修余量最小值

    6

    電纜中間接線盒

    兩端各留2.0m

    檢修余量最小值

    7

    電纜進控制、保護屏及模擬盤等

    高+寬

    按盤面尺寸

    8

    高壓開關柜及低壓配電盤、箱

    2.0m

    盤下進出線

    9

    電纜至電動機

    0.5m

    從電機接線盒起算

    10

    廠用變壓器

    3.0m

    從地坪起算

    11

    電纜繞過梁柱等增加長度

    按實計算

    按被繞物的斷面情況計算增加長度

    12

    電梯電纜與電纜架固定點

    每處0.5m

    規范最小值

    注:電纜的附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。


    2016-12-20 13:26:40 

  • 你好:定額中規定箱子的長+寬